Jeg skal beregne totalt strømkapasitet for et inntak i et næringsbygg. Hver enkelt fase kan belastet med ca 700A. Det er lagt frem TXXP 240 CU. Dette er trefaset IT-nett.
Er det 700¤1,73=1211?
Hvor mye kan hovedsikringen stilles til?
Hei,
Jeg skal beregne totalt strømkapasitet for et inntak i et næringsbygg. Hver enkelt fase kan belastet med ca 700A. Det er lagt frem TXXP 240 CU. Dette er trefaset IT-nett.
Er det 700¤1,73=1211?
Hvor mye kan hovedsikringen stilles til?
Du finner god hjelp i kapittel 5.4 i Montørhåndboka.
Hovedsikringen kan ikke stilles høyere enn kabelens strømføringsevne.