Beregne strømføringsevne på ferdigprodusert kabel i ulike installasjonsmetoder

Hei,

Vi har kjøpt inn noen kabelsett. Kabelsettet består av 5x95kvmm enleder med Powerlock 400A i begge ender, kablene er 15m lang. (TOXFREE ZH
SZ-K (AS) 0,6/1 kV)

Jeg stusser over produsentens beregnede strømføringsevne.

Jeg får oppgitt i databladet til kabelen at:

nº x Secction (mm^2) =1x95

Ampacity Cir. Monophasic (A) = 491

Ampacity Cir. Three phase (A) = 446

Resistance (ohm/km) = 0,206

Voltage drop Monohastic (V/A*km) = 0,622

Voltage drop Three phase (V/A*km) = 0,539

Nominal current-carrying capacities (K) = 1,304

Jeg er litt rusten i beregning av strømføringsevne på kabel som ikke er tatt rett ut av NEK400

Er det ikke en formel som jeg kan bruke for å få eksakt strømføringsevne ut fra mine forutsetninger?

Jeg vil legge denne kabelen 30m i 110 rør i bakken.

På forhånd takk for hjelpen

Dette er installasjonsmetode 71 (side 194 i NEK 400:2022), og referanseinstallasjonsmetode (forlegningsmåte) D1. Se Tillegg 52B for strømføringsevne.