Er det å betrakte som elektrisk arbeid å betjene automatsikringer i en fordelingstavle der det er avdekning mot berøring av spenningsførende deler? Må man iføre seg full vernebekledning? Tavlen det er snakk om har PPE nivå 3 men det skal ikke utføres annet arbeid enn å operere automatsikringer, og man skal ikke fjerne noen avdekninger inne i tavla.
Alle aktiviteter som kan medføre elektrisk fare er å regne som arbeid, og underlagt krav i FSE (og NEK EN 50110-1). En vurdering av lavere nivå på PPE, enn det som er beskrevet for fordelingstavla som helhet, krever inngående kjennskap til faren som oppstår om lysbue utvikles i utstyr nedstrøms hovedbryter.
Det sikreste, og enkleste, er å forholde seg til tavlens PPE-nivå, for alt arbeid som utføres i denne.