Blanding mellom Ex i og Ex e

Vi har en Ex i Koblingsboks med Ex ia trendmaster moduler som skal kobles til pt-100 elementer som er Ex e. Finnes det noen problemer med og koble sammen dette ?

Hei

PT-100 elementer er normalt ansett som "Simple apparatus - passive components" dersom de kommer innunder beskrivelsen i NEK EN IEC 60079-14:2014 pt. 16.4 og dersom de er forsynt av et Ex "i" (Egensikkert) signal. Men de må da merkes som dette, og tas med i loop-dokumentasjonen. Kan merkes av hvem som helst i henhold til samme pt.