Ex d kapsling som terminal-/koblingsboks

Hei,

Det heter seg at "kunden har alltid rett". Nå har jeg en kunde som ønsker å gjøre noe veldig komplisert fordi de ikke helt har overordnet forståelse av installasjonen. Vi skal levere ett Ex db Gb sertifisert måleinstrument til denne kunden sammen med en Ex koblingsboks fra en tredjepart. Kunden insisterer på at siden måleinstrumentet er Ex d så må den mellomliggende koblingsboksen (som vi skal levere) også være Ex d. Koblingsboksen skal kun ha rekkeklemmer for å koble sammen flere slike måleinstrument og ha en felles kabel tilbake til ikke-klassifisert område. Jeg har prøvd etter alle kunstens regler å forklare at Ex e koblingsboks er det korrekte valget på boksen uten å få gehør for dette. Jeg finner heller ikke noe konkret i installasjonsnormene om dette. Har du noen velvalgte ord, referanser til kapittel i installasjonsnorm eller begrunnelse på hvorfor de ikke bør bruke Ex d?

Mvh,

Eric

Hei Eric,

Skulle ønske jeg kunne hjelpe deg, men det er nok en smakssak om man vil ha Ex d eller Ex e.

Normalt i Europa (og de fleste andre land) ville man valgt Ex e koblingsboks som du sier, på grunn av kostnad og vedlikehold, og fordi det er enklere å installere.