Bonding av lysarmaturer

Vi har noen armaturer som er installert i sone 1 og 2 offshore, armaturene må monteres med isolerende hylse som skiller armatur fra fra struktur for å ungå korrosjon. Armaturene er jordet via tilførselskabel inne i armaturhuset, men benytter da kun jordleder.

Er det krav til at man i tilegg har utjevningsforbindelse til struktur?

Armaturene er koblet i serie, om jordleder skulle løsne i en av armaturene så vil alle armaturene lenger ned i kjeden miste all jordforbindelse...

Bruker manualen til armaturen sier følgende: "Installer should earth the unit separately – an internal and external earth point are provided as standard at each end of the luminaire"

Takk for svar.

Vil anbefale å følge leverandørens veiledning. NEK EN IEC 60079-14:2014 som er med i NEK 420A:2016 krever i pt. 6.4.1, at alle utsatte ledende deler og andre ledende deler skal være koblet til et ekvipotensialjordingssystem (utjevningsjord/ bonding) i eksplosjonsfarlige områder.