Intern diskusjon i firmaet vårt om montasje og krav til brytar.

Ein gammal travar meinar bestemt det er krav om brytar forankopla alt utstyr, inkludert f eks ringeklokke, fotocelle og astronomisk ur. Andre meinar det berre er krav til brytar viss det er eit reelt behov for å skru av utstyret, f eks ein taklampe, og at derfor ikkje fotocelle treng brytar, men at me heller kan montere brytatren ved lampen

Og dagens relle situasjon: nyinstallsjon der det er brukt dali-lampar eller tilsvarande styringssystem med bevegelsessensor og utan manuell betjeningsbrytar. Er det då generelt krav til brytar som bryt spenningen viss lampen er led, dvs ikkje krev service for å skifte lyskjelde og liknande?

Krav til frakobling for elektrisk utstyr er vanligvis ivaretatt med utkobling av vern.

Det finnes noen unntak i delstandard 701 i NEK 400:2022, for baderom (frakobling/utkobling). Det er også noen unntak for maskiner i NEK EN 60204-1 (frakobling/utkobling). Det er altså ikke et generelt krav til en allpolig bryter for frakobling av elektrisk utstyr.