Frakobling

Trengs det bryter for led armaturer på bad eller holder det å bryte med sikringen?

Godkjent utstyr for frakobling og bryting følger av Tabell 53D-1 i NEK 400:2018.

Du spør om sikringen kan benyttes for funksjonsbryting, og i henhold til ovennevnte tabell er ikke sikringer egnet til dette formålet.