Blir omgivelsestemperatur i A2 forlegning definert som i luft?
Ja, referanseomgivelsestemperatur er i begge tilfeller 30*C.
Se 52B.2.1 (side 195 i NEK400:2022).
Lagt i bakken/nedgravd gjelder D1/D2, med omgivelsestemperatur på 20 grader Celsius. For alle andre forlegningsmåter, som f. eks. A2, gjelder omgivelsestemperatur på 30 grader Celsius i luft.