Direktekobling av VVB via stikkontakt

Er det forskriftsmessig OK å direktekoble en varmtvannsbereder i en stikkontakt i stedet for koblingsboks? Slik at man da kan benytte stikk til annet utstyr i tillegg.

Dette må vurderes av prosjekterende/utførende i henhold til FEL § 16 og FEL § 22. Alle unødvendige koblingspunkter, på tilførsler til utstyr med høy og langvarig belastning, bør generelt unngås.

Det stilles imidlertid ikke krav til egen kurs, og om koblingspunkt er korrekt utført har det liten betydning om dette er i en koblingsboks eller en stikkontakt.