Hei.

I følge Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område står det bl.a under virkeområde:

(1) Forskriften gjelder for følgende produktera)utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område

Hvis vi ser for oss et system der det installeres og monteres kun Ex merket utstyr. Skal da hele "systemet" CE merkes iht til forskriften? F.eks en unit hvor det kan oppstå branfarlig gass og eksplosjon ved gnistdannelse hvor det er installert diverse utstyr. Kabling,brytere sensorer og skap. Men poenget er altså at alt er CE merket fra før. Virker ikke logisk på meg men det er mulig jeg tar feil.?

Hei,

dersom sammenstillingen skaper en ny potensiell fare skal det CE merkes som "assembly" og samsvarserklæres som helhet av ansvarlig person se §44 i ATEX 2014/34/ EU.

Litt mer forklaring i ATEX guidelines:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26861/attachments/1/translations/en/renditions/native