Dobbelt tilknytningsskap

Spørsmålet har sikkert vært stilt i forumet tidligere, og har lett i NEK400 uten å finne noe konkret svar og har ikke tilgang til REN-blad akkurat nå. Spørsmålet er enkelt og greit, i f.eks en 2mannsbolig på 1 plan, eller 4mannsbolig på 2 plan, er det lov å bruke 1 dobbelt tilknytningsskap til hver etasje(2 målere i et skap) ? Eller må dette løses med hhv 2 eller 4 enkle tilknytningsskap?

Hvis ja, hvordan stiller regelverket seg hvis man ved en senere anledning ønsker å ettermontere et vern i tilknytningsskap til f.eks garasje, elbillader etc?

Dette er beskrevet i punkt 6.9 i NEK 399:2022, hvor det blant annet står: 6.9 Krav om separate tilknytningsskap for hver bolig



Det skal etableres et separat tilknytningsskap for hver bolig, med mindre unntaket i neste
avsnitt er relevant. Dette gjelder også ved forsyning av eneboliger i kjede eller rekkehus.

I eneboliger med hybelleiligheter kan elmålere settes i samme tilknytningsskap, forutsatt at
tilknytningsskapet er egnet for det.

Hvis man har grunn til å tro at man ved en senere anledning ønsker å ettermontere et vern i tilknytningsskap til f. eks garasje, elbillader etc., er det lurt å montere et utvidet tilknytningsskap (som beskrevet i punkt 6.11.9.2 i NEK 399:2022.