Effektbryter i tavle for ikke-sakkyndig. Advarselsskilt

Er det tillat å merke innkommende vern i en tavle (opp til 250A) for ikke-sakkyndige med et advarselsskilt om at det kun kan betjenes av sakkyndig eller instruert personell? Det monteres tilgjengelig for alle bak samme dør som andre små vern uten å måtte bruke verktøy eller nøkkel for å betjenes.I NEK400:2014 810.53.01 var dette tillat.I NEK400:2018 810.530.4.101 er setningen som tillater dette fjernet dvs. ikke tillatt.NEK400:2018 810.512.101 sier alle tavler skal være i samsvar med NEK 439. I NEK439-3:2013 8.5.3 er dette tillat.Ser ikke ut som det er samsvar her, hvilken norm har førsteprioritet?

Tavlenormen, NEK 439 er en utstyrsnorm, mens NEK 400 er anleggsnormen for elektriske lavspenningsinstallasjoner. I tilfellet du beskriver vil NEK 400 gjelde foran NEK 439.

NEK 400:2014: Merking med advarselsskilt iht. avsnitt 810.53.01 var ikke i samsvar med avsnitt 533.1.2.NEK 400:2018: Generelt gjelder avsnitt 533.1.1, og avsnitt 810.530.4.101 gjenspeiler dette.

Se også svar vedr. avsnitt 810.530.4.101 her; https://www.nek.no/standarder/faq/.

Konklusjon: Det er ikke lenger tillatt å benytte advarselsskilt iht. NEK 400.