Er det noen EN eller NS med noen tall etter som sier om en tavle kan betjenes av usakkyndige? Vi har laget prosedyrrer på hvilket personell som får betjene skap med 125A ut og 250A inn og at det er heldekslet...
For å kunne betjenes av usakkyndige må tavlen tilfredsstille NEK 439-3: Tavler for ikke-sakkyndig betjening (DBO-tavler).
Krav her er blant annet utførelse i IP2XC, samt maksimalt 125 A vern for utgående kurser og 250 A for vern som forsyner tavlen. Krav til maksimal vernstørrelse er også beskrevet i avsnitt 810.530.4.101 i NEK 400:2018.