Jeg har et generelt spørsmål angående ethernet switcher og kabler i Ex sone. Er det noen spesifikke kravtil dette?
- Kan ethernet signaler føres fritt i sone eller må de beskyttes med type energi begrensene barrierer fra sikker sone?
- Er det flere tilleggskrav utover 9.3 for kabler?
Hei
ligger det en konklusjon på denne saken ?
Hei,
samme krav som andre kabler gjelder for ethernet kabler. Når det gjelder utstyr (som switcher) må dette beskyttes som annet utstyr. Signaler kan være beskyttet med energibegrensende barrierer (Ex i) eller mekanisk beskyttet (Armert kabel for eksempel).
Hei,
send gjerne dokumentasjon på mail: sverre.isaksen@trainor.no så kan jeg kikke på det. Får ikke tilgang på linken siden den går til din harddisk C:
Hei Sverre og takk for svar :)
For en ethernett kabel som skal gå fra switch i sikker sone til skap i sone 2, kan man da bruke en godkjent
ethernett kabel og koble denne direkte til Deif AGI 400 panelet med en RJ45 plugg? Må RJ45 plugg være ATEX godkjent? Eller må man eventuelt bruke en ATEX godkjent RJ45 gjennomføring for dette?
Har prøvd å lese gjennom manual og ATEX sertifikat for panel, men dette kommer ikke tydelig frem.
ATEX sertfikat:
file:///C:/Users/morten.kjaer/Downloads/UL%20DEMKO%2017%20ATEX%201977X%20rev%200%20UK%20(2).PDF
ATEX godkjent RJ45 gjennomføring:
https://www.amphenol-socapex.com/en/products/connectors/rugged-ethernet-usb/rugged-ethernet-connectors/rj45-atex-zone-2-versions