Kan en modul/område klassifiseres som sone 2 ved normal drift (97% av tiden) og enders til sone 1 ved spesielle opperasjoner, eller skal modulen/område defineres som strengeste klassifisering hele tiden, i dette tilfelle som sone 1?
Det blir opp til ansvarlig for områdeklassifiseringen for det aktuelle anlegget.
I henhold til IEC 60079-10-1:2020 pt. 4.2 skal områdeklassifiseringen holdes oppdatert dersom det gjøres endringer i prosessen/ operasjoner, vurdering av soner skal gjøres gjennom hele anleggets levetid. Dette skal også dokumenteres. Endringer i prosess/ operasjoner skal ikke gjøres uten å referere til ansvarlig for områdeklassifiseringen.