Ex ia trykktransmitter installert i prosess

Hei,

Kunde ønsker en trykktransmitter nedstrøms analysatorutløpet (prosessen er i sone 1 og gassklassen er IIA) for å ha kontroll på baktrykket. Trykktransmitteren er i Ex ia utførelse, men vi har ingen egensikre kretser eller egensikre koblingsbokser. Det jeg har er Ex e koblingsbokser som forsyner analysatorene og resten av utstyret, som for øvrig er i Ex d utførelse. Kan jeg forsyne trykktransmitteren fra samme koblingsboks? Og hvilke konsekvenser har det om jeg gjør dette?

Det må være en barriere i forkant av signalet som passer til transmitteren, mellom barriere og transmitter kan det kobles i Ex e koblingsboks med minst 50mm avstand til Ex e koblinger. Konsekvensen dersom du ikke har riktig Ex i barriere i forkant er at transmitteren ikke er beskyttet og dermed er en potensiell tennkilde. Vi leverer egne Ex i klasseromskurs på 3 dager, det er viktig og lovpålagt at du kan dokumentere kompetanse på de oppgavene du utfører.