Exi, separering av jordingssystemer

Hei,

Hvor i NEK 420 (EN 60079-14) finner jeg krav til separering PE og egensikker jord, dersom man benytter en barriere med galvansisk skille (ikke zenerbarriere) spenning under 50V. Kabler som benyttes inneholder skjerm. Ser det står krav om jording av ledene skjermer (16.2.2.3) og jording av armering (16.2.2.4). Det er veldig fornuftig å separere de forskjellige jordingssystemene med hensyn på potensialheving, men står det noe i normen om dette? Et anlegg jeg har vært på er det kun benyttet PE jord.

Hei,

kabelen skal være av en type som er isolasjonstestet med 500 VAC/ 700 VDC mellom skjerm og armering (IEC 60079-14:2013 pt. 16.2.2.1

For offshore er det i IEC 61892-6:2019 pt. 14.8.1 krav om minst 50 mm isolasjon (lengde) mellom armering og skjerm.

Jording av egensikre kretser er beskrevet i IEC 60079-14:2013 pt. 16.2.3