Fiberkabler til utstyr i Sone

Hei

Jeg lurer på om det er noe spesielt å tenke på vedrørende fiberkabler til utstyr i sone 2?

Er klar over at utstyret vi kobler kabelen til må være sertifisert men usikker på selve kabelen

Mvh Jørn

Dersom signalet er et "op pr" signal så skal kabel være armert eller mekanisk beskyttet på en annen måte i Sone 1 (EPL Gb), i Sone 2 (EPL Gc) er det nok med industrikabel. (Ref. IEC 60079-28:2015 Table 1.)

Dersom kabelen går gjennom Sone 1 må den være mekanisk beskyttet, ved for eksempel å bruke armert kabel.

Takk for det

Kan vi da bruke IKKE armert kabel mellom to komponeneter i sone 2 men kabelen legges gjennom sone 1?

Jørn