Jeg lurer på om det er noe spesielt å tenke på vedrørende fiberkabler til utstyr i sone 2?
Er klar over at utstyret vi kobler kabelen til må være sertifisert men usikker på selve kabelen
Mvh Jørn
Hei
Jeg lurer på om det er noe spesielt å tenke på vedrørende fiberkabler til utstyr i sone 2?
Er klar over at utstyret vi kobler kabelen til må være sertifisert men usikker på selve kabelen
Mvh Jørn
Dersom signalet er et "op pr" signal så skal kabel være armert eller mekanisk beskyttet på en annen måte i Sone 1 (EPL Gb), i Sone 2 (EPL Gc) er det nok med industrikabel. (Ref. IEC 60079-28:2015 Table 1.)
Dersom kabelen går gjennom Sone 1 må den være mekanisk beskyttet, ved for eksempel å bruke armert kabel.
Takk for det
Kan vi da bruke IKKE armert kabel mellom to komponeneter i sone 2 men kabelen legges gjennom sone 1?
Jørn