Kabelkuvert i Ex-sone2

Hei,

Er det behov for sand i kabelkuvert dybde 300mm x høyde 500mm som er i sone 2

I IEC 60079-14:2013 pt. 9.6.5 (Del av NEK 420:2016) står det at man skal hindre at det samler seg brennbare gasser, damp eller væske i kabelgrøfter, sandfylling eller god nok ventilasjon i grøftene er måter det foreslås at det kan gjøres på.