Holder på å rette avvik for næringskunde der det har en lift på bygget med fast plass, finnes det noe krav til hvordan denne laddes? I dag kjøres den inn til en vegg og laddes på en eksisterende kurs på vanlig stikkontakt.
Tror jeg har leste et sted i NEK at batteri ladding over 5A skulle ha egen kurs?
En lift defineres neppe som et elektrisk kjøretøy, og er derfor ikke omfatta av delstandard 722 i NEK 400:2022.
Installasjonen skal imidlertid være i henhold til FEL § 16, og være egna til forutsatt bruk.
Om ladestrømmen er større enn 10 A, og ladetiden er lang (flere timer), bør det ikke lades via vanlig 16 A stikkontakt (Schuko). Da bør det som minimum benyttes industrikontakt (rundstift), eller aller helst en dedikert ladeinstallasjon.