NEK 400:2018-7-722.302 Maksimal last og samtidighet
Legg til følgende krav:
Hvert enkelt tilkoblingspunkt skal, ved normal bruk, anses til å være belastet med sin merkestrøm eller sin maksimal konfigurerte ladestrøm. Konfigurering av maksimal merkestrøm skal kun være tilgjengelig for sakkyndige eller instruerte personer, og skal kun kunne utføres ved hjelp av en nøkkel eller et verktøy.
Siden alle tilkoblingspunkter kan benyttes samtidig, skal, med mindre laststyring inngår i ladeutstyret og/eller er installert oppstrøms ladeutstyret, samtidighetsfaktorene for tilkoblingspunktene settes til 1 ved fastsettelse av belastningsstrøm for en hovedkurs som forsyner tilkoblingspunktene.