Fordelingstavler (823)

Avsnitt 823.810.512.101

Er det kun metalliske kapslinger som er godkjent iht 823?Hva er ekvivalent metode iht ikke brennbart materiale i samsvar med NS-EN ISO 1182?

Ble nettopp minna på manglende svar i denne tråden.

Konklusjonen er at dokumentasjon fra utstyrsprodusent (som eksempelet fra Eaton) alltid er avgjørende, og at tavlenormens krav vil være førende i dette tilfellet.

Tusen takk for innspill/tilbakemelding Øyvind.

Har du noe skriftlig fra DSB (Jostein Grav) på dette? Hvis ja, så er det veldig fint om du kan sende dette til hans.olav.arnesen@trainor.no. Jeg skal kun benytte dette som en referanse for egen del.

Jeg har ikke fått med meg en slik "avklaring" gjennom min deltagelse i NK64.I FAQ til NEK 400 er det kun følgende generelle beskrivelse av hvordan avsnitt 823.810.512.101 skal forstås, med referanse til kapsling i ikke brennbart materiale for fordelingstavler, datert 24/11-18:

NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.810.512.101 spesifiserer krav til at tavlekapslinger skal være av ikke-brennbart materiale. Et metallskap (med unntak av skap i magnesium) er ansett til å være ikke-brennbare. Det er dog fullt mulig å benytte annet materialet så lenge det materiale tilfredsstiller kravene spesifisert i NS-EN ISO 1182.

En ekvivalent metode til den som er spesifisert i NS-EN ISO 1182 innebærer at den ekvivalente prøvingsmetoden angir en beskyttelse mot brann tilsvarende det som metoden i NS-EN ISO 1182 gjør.

Takk igjen.

Jeg tar ikke dette med Jostein nå, men dukker det opp en ny sak bør dette avklares med DSB, for om mulig få en avklaring i Elsikkerhet, eller en tolkning fra NK64.

Enig i det. Om noen ser behov for ytterligere avklaring må spørsmålet rettes til DSB.

Jeg regner med du sikter til NS-EN ISO 1182.

Denne standarden blir det referert til i veiledning til avsnitt 823.810.512.01 Fordelingstavler i NEK 400:2014 (og NEK 400:2018). Veiledninger er ikke normative, men er ment å være retningsgivende (lurt å forholde seg til).

I NEK 400:2010 fremgår kun følgende tekst i avsnitt 823.810.512.01, vedrørende dette temaet: Fordelingstavlers kapsling skal være utført i ikke brennbare materialer.Denne teksten er uforandret i 2014 og 2018, men i tillegg er altså ovennevnte veiledningstekst kommet inn i disse utgavene av normen.

Jeg har ikke kjennskap til ekvivalente metoder til NS-EN ISO 1182. Om man er i tvil om et skap/en tavle er utført i ikke brennbare materialer, i henhold til avsnitt 823.810.512.101 i NEK 400:2018, bør dette avklares med tavleprodusent, samt eventuelt tas opp med tilsynsmyndighet.

Ifølge DSB er ikke Eatons beskrivelse ekvivalent med ISO1182 (750 grader) og kan derfor ikke benyttes i bolig (823).

Spørsmålet kom som følge av at installatør benyttet et slikt skap som tilknytningsskap og med resultat at det måtte skiftes til ikke brennbart skap (metall).

Dette ble muntlig avklart med Jostein Grav.

Mulig han kan gi dette skriftlig ved forspørsel.

Ja. Det hadde vært fint med en avklaring hva som er ekvivalent metode til ISO1182.

Har det kommet noe avklaring på dette emnet?

Har prøvd og følge historikken til denne standarden, som ble satt i juni 2002.

Noen som har peiling hvilken utgave denne ble normativ i NEK 400, for boliginstallasjoner?

Riktig, det er en stor forskjell der. Ordla meg nok litt feil.

For å oppsummere denne tråden kort (slik jeg har forstått det).

NEK 400 823.810.512.101. har strengere krav til fordelinger i boliger (823.3.1) enn EN61439.

Som veiledningen til 823.810.512.01 peker på er det i praksis skap i metall som tilfredsstiller normen, ekvivalenten til NS-EN ISO 1182 er enten tilsvarende som et minimum, eller bedre.

IEC60965-11-10:2013, 8.4.3 er da ikke å regne som en ekvivalent metode.

Vi har konkludert med at leverandør må kunne dokumentere at kapsling tåler 750 grader før gjennombrenning som er test iht ISO 1182