Plastskap i fjøs

Har vært borti problemstillingen om at i driftsbygninger er det ikke tillatt med fordelinger av plast. Er det noen som har referanse til noe kapittel i NEK om dette?

705.515.301 Fordelingstavlers kapsling skal være utført i ikke-brennbare materialer med mindre fordelingen er montert i egen branncelle.

VEILEDNING - Et materiale er ikke brennbart dersom det i samsvar med NS-EN ISO 1182 eller en ekvivalent metode ikke understøtter forbrenning. Metalliske kapslinger, med unntak av kapslinger av magnesium, er å betrakte som kapslinger i ikke-brennbart materiale. Ved innføringer bør det benyttes nipler som minst er av selv-slukkende materiale eller andre innføringsmetoder som minst gir en likeverdig beskyttelse mot spredning av brann (for eksempel vil flenser av plastmateriale normalt ikke tilfredsstille kravet til begrensning av brann).

Dette er det produsenten av niplene som må kunne svare for. Eventuelt kan du rette henvendelsen til FAQ hos NEK, men jeg regner med at du får samme svar der.

Har dette tilbakevirkende kraft?Kunde fikk anmerkning på dette gjennom elkontroll (forsikring). Fjøset ble installert midt på 80 tallet.

Er standarden UL-94 å regne som selvslukkendende? Da tenker jeg på innføringer til skap

https://en.wikipedia.org/wiki/UL_94