Hei!
Er det tillatt med forgreningssuttak med innebygd sikring på 16a, hvor selve kabelen til forgreningen er 1.5mm^2?
Merkingen er oppgitt til 4000W/16A
Hei!
Er det tillatt med forgreningssuttak med innebygd sikring på 16a, hvor selve kabelen til forgreningen er 1.5mm^2?
Merkingen er oppgitt til 4000W/16A
Følgende veiledning er henta fra avsnitt 524.1 i NEK 400:2022:
VEILEDNING - Basert på NEK EN 60799 bør minste ledertverrsnitt for skjøteledning som skal kunne tilkobles stikkontakter med merkestrøm maksimalt 16 A, være ≥ 1,5 mm 2 Cu. For skjøteledninger kortere enn 2 m kan ledertverrsnittet være ≥ 1 mm2 Cu. Skjøteledninger for bruk utendørs bør være egnet for dette formål.
Den innebygde sikringer er uvesentlig, da kurs har eget overbelastningsvern.