Hei,
Jeg har ett spørsmål angående tversnitt,
Kan jeg gå fra en stikkontakt (16A kurs) til en leddriver som bruker 0.2A med 0,5mm2?
Dette er fast tilkobling, så kabelen vil aldri belastes mer en 0.2 A
Hei,
Jeg har ett spørsmål angående tversnitt,
Kan jeg gå fra en stikkontakt (16A kurs) til en leddriver som bruker 0.2A med 0,5mm2?
Dette er fast tilkobling, så kabelen vil aldri belastes mer en 0.2 A
Minstetverrsnitt for fast montasje er 1,5 mm2 i henhold til NEK 400. Se avsnitt 524.1 i NEK 400:2022.
Minstetverrsnitt for fast montasje er 1,5 mm2 i henhold til NEK 400. Se avsnitt 524.1 i NEK 400:2022.
Helt greit med litt pirk Eric. :-)
For øvrig har DSB vedtatt overgangsregler; https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2022/overgangsregler-for-nek-400/.
Og ja, kravet er det samme.
Helt greit med litt pirk Eric. :-)
For øvrig har DSB vedtatt overgangsregler; https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2022/overgangsregler-for-nek-400/.
Og ja, kravet er det samme.
Hva sier bruksanvisningen til produsenten av LED driver?
Hei
Nå er vel ikke NEK 400:2022 gyldig før 1. juli 2022, ref. forordet? Bare litt pirk men likefullt. Kravet er vel det samme.
Mvh
Eric