Hei,

Dette dreier seg om kravet til nødvendig, dokumentert tilleggsopplæring i FSE § 16 og er spenningsuavhengig, kravet omfatter derfor også arbeid på lavspenningsanlegg.Hva opplæringskravet innebærer for arbeid i lavspenningsinstallasjoner ar klargjort av DSB på side 19 i Elsikkerhet 71:

"Når det gjelder enklere AUS vedlikeholdsoppgaver på høyspenningsanlegg, og

arbeid på spenningssatte lavspenningsanlegg, holder det med dokumentasjon ivirksomhetens internkontroll om at opplæring og øvelse er gjennomført. Dettefor eksempel som en del av den årlige opplæringen i forbindelse med fse. Nårdet gjelder AUS arbeid på høyspenningsanlegg forutsettes det som anført iartikkelen, at opplæringen er godkjent av anerkjent opplæringssenter."

Er det da feil at vi ikke gjennomfører dokumentert opplæring i tillegg til FSE årlig? Oppgaver vi utfører mest er feilsøking med spenning på og bytting av knivsikringer. I følge forskriften skal bedriften foreta opplæring og øvelse i tillegg til FSE på disse arbeidsoppgavene?

Veiledningen til § 16 i FSE beskriver at tilleggsopplæring i AUS skal gjennomføres, samt dokumenteres.Som det framgår av Elsikkerhet nr. 71 gjelder dette også for lavspenningsarbeid.

Dette er det mange virksomheter som bør ta ad notam .