FSE §2, virkeområde, har som kjent en del unntak.
Det jeg lurer på, er unntak e:
"elektriske anlegg hvor effekten er så lav at den ikke medfører fare for personskade"
Er denne effekten definert noe sted? Eller skal det baseres på en risikovurdering?
FSE §2, virkeområde, har som kjent en del unntak.
Det jeg lurer på, er unntak e:
"elektriske anlegg hvor effekten er så lav at den ikke medfører fare for personskade"
Er denne effekten definert noe sted? Eller skal det baseres på en risikovurdering?
Dette er beskrevet slik i veiledningen til fse § 2:At effekten er så lav at det ikke innebærer fare for personskade, jf. e), vil si at det ved berøring ikke oppstår farlige strømmer (vanligvis strømmer under 30 mA) og at det ikke oppstår farlige lysbuer ved kortslutning. Når det gjelder grenseverdier for farlige strømmer vises det til IEC TR 60 479-1.
Hva tenker du konkret på her?
Dette er også definert i nek400 mtp. f.eks. størrelsen på svakstrømsanlegg og strømforsyninger