Vi bygger en ny transformatorstasjon der det kommer inn helt nye 22kV kabler i kabelkjeller, der blir de liggende noen måneder før de kobles til nytt apparatanlegg.

På andre enden av kablene er det nettstasjoner som er i drift med påsatt 22kV på tilhørende koblingsanlegg.

Når trer FSE i kraft? Er det når kablene tas inn i nettstasjon, eller er det når kablene tilkobles 22kV apparatanlegg i nettstasjon (slik at de kan spenningssettes med kobling av bryter)?

Virkeområde for FSE er definert i § 2, og omfatter alt arbeid på elektriske anlegg.
Avsnitt 3.4.1 i NEK EN 50110-1:2023 definerer arbeid som: Enhver form for elektrisk eller ikke-elektrisk aktivitet hvor det er mulighet for elektrisk fare.


FSE trer altså i kraft så snart noen kan bli utsatt for elektrisk fare (når noe er tilrettelagt for å komme under spenning).