Hva er "Godkjent tilkoblingsforbindelse" ihh til IEC 61892-7, Del 6.5.2?

Hei.

Jeg har et oppfølgingspm. til kurset ptil/IEC61892-kurset og Delen IEC 61892-7, Utjevning; Midlertidig utstyr. Del 6.5.2.

På kurset ble det presentert at anbefalt tilkoblingsted er i Uklassifisert området og at det skal være godkjent "tilkoblingsforbindelse".

Hva er "godkjent tilkoblingsforbindelse" i denne sammenheng?

(Jeg ser at det er en praksis hos våre underleverandører å bruke såkalte "bjelkeklammer" for jordtilkobling på utstyr som gassmålerutstyr, sandblåseutstyr, luftdrevent utstyr mens større utstyr gjerne kommer være med såkalt "sveiseklemme i messing")

Skal klemmen være testet etter en norm eller holder det at god nok kontakt til jord blir verifisert?

Hei, dagens revisjon av IEC 61892-7 pt. 6 henviser til at IEC 60079-14:2013 gjelder, i pt. 6.4.2 er krav til midlertidig utjevning beskrevet. Motstand skal måles og ikke overstige en mega-ohm, tilkoblinger skal være varige, fleksible og kunne motstå bevegelser under bruk, og tilsvare minst 4mm2 kobber.