Hei.

Tidligere har man måtte merke IS kabler med blå krympestrømpe eller blå kabel. Jeg har funnet at dette kravet tidligere var hjemlet i IEC 61892 del 7, i punkt 7.15.4. Men jeg kan ikke finne dette punktet i nyeste versjon av IEC 61892-7. Er kravet fjernet eller er det flyttet?

På forhånd takk.

Hei Anders,

IEC 61892-7:2019 refererer stort sett til IEC 60079-14:2013, også for Ex "i" i pt. 16.

I IEC 60079-14:2013 pt. 16.2.2.6 finner du krav til merking av IS (Ex i) kabler, det nye i denne er at dersom alle Ex i kabler eller andre kabler er armert eller skjermet så trenger man ikke merke IS kabler, selvfølgelig kan det være krav i anleggs spesifikasjonen for de enkelte anleggene. Dersom man bruker farge til merking skal den fortsatt være lyseblå, og da ikke bruke lys blå på noe annet. Der signalene kobles til skal det være tydelig identifiserbart om det er Ex i eller ikke.