Hvordan finner man varmelaster for batteri og batteribanker

Hvordan beregner man varmelaster/varmetap for batterier og batteribanker?

Jeg skal finne varmelasten for en batteribank, bestående av 2 strenger i parallell, 9 batterier i hver streng. Batteriene er av typen LFP12150EU, 12V, 150Ah. Skulle gjerne hatt en fremgangsmetode for beregningen.

Itot=P/U. Pvarme, pr batteri​=I^2⋅R så må du gange opp med antall batterier, da har du energien i watt. men for helt nøyaktig så trenger vi å vite Ri på batteriet, og gjerne ladevirksomhetsgraden. men dette gir en ca oversikt over hvor mye watt som forsvinner. i ditt tilfelel vill det forsvinne ca 200W i varmetap