Importerte baderomsmoduler

Ved importerte baderomsmoduler er det importør som er ansvarlig for at det blir utstedt samsvarserklæring iht. FEL og NEK 400 på den elektriske installasjonen i modulen. Men må denne være utstedt av virksomhet registrert i Elvirksomhetsregisteret i Norge, eller kan denne utstedes av en installatør i Sverige eller Danmark?

FEK gjelder ikke for utenlandske virksomheter iht. avklaring om importerte bygningsmoduler i Elsikkerhet nr. 86.

Norsk virksomhet registrert i Elvirksomhetsregisteret, som har ansvaret for å samsvarserklære kursen som forsyner modulen, skal legge ved samsvarserklæringen for modulen som underlagsdokumentasjon til egen samsvarserklæring. Den norske virksomheten må også sjekke at modulen tilfredsstiller sikkerhetskravene i FEL, og dette gjøres ved å sjekke dokumentasjonen på modulen, og ved å foreta noen stikkprøver.