Installasjon av Varmekabel på produksjonsskip

Vi har en del diskusjon på et prosjekt om krav til installasjon av varmekabel i prosessområdet på en FPSO. Finnes det noe i IEC normene som beskriver dette spesielt ut over det at en skal følge leverandørens installasjonsmanual? Har såkt rrundt dette, men finner ikke noe spesielt om varmekabel.

Vi kan anbefale vårt kurs i varmekabler i Ex områder der vi går gjennom alle krav til installasjon.

https://www.trainor.no/app/product/classroom/s0SZ3z/varmekabel-i-ex-omrader

Står en del om prosjektering og installasjon varmekabel i nek 420

Hei Leif.

Ja det er flere steder du kan finne krav rundt dette.

Se bla:

IEC 60079-30-2 §8 (NEK420)IEC 61892-3 §12IEC 61892-6 §14

Det er også krav til hvordan kablene skal overvåkes (sikkerhetskritiske), mulig dette er hjemlet i Norsok også. så ville tatt en titt der også.

:)