Instruert personell/sakkyndig betjening

Hei. Fant ingen tråder med eette temaet. Og jeg har ikke funnet kjempeklare svar i nek439.

Er det noen forskjell på "adgang kun for instruert personell", "betjenes av instruert personell" og "kun sakkyndig betjening"?

Vet det finnes en grense ved maks 250A innkommende og maks 125A utgående.

Er det forskjellige "trinn" i dette? Instruert personell, sakkyndig betjening..?

Mange gamle tavler har kun merket knivskuffene med "sakkyndig betjening". Er det slik at man idag kan merke kun komponenter, eller er det hele tavlefelt?

Si for eksempel man har et tavlefelt med OV og måler. OV er 400A. Kan en uinstruert person åpne døren for å lese av måleren her?

Instruert personell er ikke beskrevet/omtalt i forskrifter og normer. (Avklaring fra DSB i Elsikkerhet 55 er relevant for denne gruppen).

Grensen beskrevet i NEK 439 og NEK 400-8-810, på 125/250 A, gjelder for usakkyndig betjening.For instruerte beskrives det at det skal gjennomføres en risikovurdering av hvor store vern (i A og maksimal kortslutningsstrøm) instruerte kan betjene (Elsikkerhet 55).

Anlegg som ikke er sikra mot berøring skal holdes låst i henhold til FSE § 9.