Isolasjonsovervåking 1000VAC


Hei,

Skal montere opp isolasjonsovervåkning for 1000V inne i en kraftstasjon.

Dette er en trafo som brukes til transformere 230V opp til 1000V for overføring på kabel, og så ned igjen til 230V.

Det er 1000V forbindelsen mellom transformatorene som skal overvåkes, så en må passe på å velge utsyr som tåler 1000v.

Er første gang jeg legger opp slik overvåkning, men tenker å legge kortslutningssikker forlegning med isolerte ledere ført i hvert sitt isolerte rør fra 1000V side på trafoen og til et skap der utstyret for isolasjonsovervåkning skal stå.

Lurer i den forbindelse på:

  1. Er det kun for kurser hvor utkobling vil kunne medføre fare for driften en kan utelate kortslutningsvernet og legge kortslutningssikkert? Faren her er jo at isolasjonsovervåkningen detter ut, og den skal normalt bli oppdaget iløpet av 14 dager da det utføres driftsrunder på anlegget.
  2. Er det begrensninger på hvor langt en kan legge kortslutningssikkert?
  3. Er det krav til at skap med 1000V ikke skal være av metall?
  4. Det er jo slik at lavspent er fra 0V til og med 1000V AC men stiller NEK 400 noen ekstra krav når en jobber med 1000V i forhold til 230V eller er de helt likestilt?

På forhånd takker for svar😊

  1. Utgangspunktet for alternativ beskyttelse mot kortslutningsstrømmer er om faren ved uønska utkobling er større enn at kursen ikke kobles ut.
  2. Nei, det er ikke konkrete begrensninger på lengden på kortslutningssikkert forlagte kurser.
  3. og 4. Nei, det er ikke spesielle krav til installasjoner med 1000 V. Utforming av tavlen må imidlertid ivareta alle aktuelle krav i NEK 439.