Hei. Er det noen som har frisk i minne hvor det står i NEK 400 om at uisolerte jordledere(PR) måtte isoleres med strømpe i skap, og når dette tredde i kraft?
Dette har ikke vært like tydelig beskrevet i alle utgaver av NEK 400, og hovedfokus fram til og med NEK 400:2014 var på merking.
I NEK 400:2022 står det imidlertid følgende i avsnitt 514.3.3: "Det er ikke krav til å fargemerke en uisolert beskyttelsesleder dersom beskyttelseslederen er lett gjenkjennelig pga. form, konstruksjon eller forlegning. Utelatelse av merking skal ikke øke risikoen for andre farer, for eksempel elektrisk sjokk". Den uthevede setningen kom inn i avsnitt 514.3.1.2 i NEK 400:2018, men har alltid vært noe prosjekterende/utførende må ta hensyn til (risikovurdering).