NEK 420 / 60079-14 Kapittel 9.6.3 Ubrukte ledere

Har et Ex e skap med ubrukte ledere fra en IS kabel.

Fra 420D siteres følgende:

"Her benyttes forskjellig praksis hos den enkelte produsent. Oftest blir overflødige ledere kveilet sammen og isolert fra resten av installasjonen. Beskyttelsesstandardene for Ex e (NEK EN IEC 60079-7) krever at de buntes sammen og isoleres, eller tilkobles ledige rekkeklemmer og jordes."

Sånn som jeg forstår dette vil det være tilstrekkelig å isolere, samt å mekanisk sikre lederne. Stemmer ikke det?

Mtp ikke-IS, 9.6.3 spesifiserer at isolasjonstape ikke er tilstrekkelig. Er krympestrømpe tilstrekkelig for også ikke-IS?

Hvis ikke, hva er tilstrekkelig når man har NEK teksten i 420D i bakhode: "...buntes sammen og isoleres."

Enig. I IEC 60079-14 (NEK 420) 9.6.3 skal ubrukte ledere kobles til jord eller isoleres med egnede termineringer, ikke tillat å isolere med tape. For Ex i (IS) står det i pt. 16.2.2.5.3 under "Note" at krympestrømpe eller egnet terminering er ok.