Jacuzzi/utendørs boblebad

Det er intern jordfeilbryter på ledning til utendørs boblebad på 10mA - er det krav til det ? Eller er kravet fremdeles 30mA på jordfeilbryter til disse ?

Kravet i NEK 400 er <= 30 mA, men det kan være strengere krav fra utstyrsprodusenten.