300mA jordfeilbryter i landbruksinstallasjoner

Hei.

Hvordan ser dere på kravet angående 300mA jordfeilbryter i landbruksinstallasjoner.

Dette er er jo et evigvarende tema i landbruket som skaper en del "trøbbel" samt at det sikkert er fornuftig med en slik bryter.

Te a f.eks. hvis man installerer en NY hovedtavle i en driftsbygning og monterer denne tavla i et teknisk rom som er kledd med gips. (Egen branncelle) I tavla er det montert justerbar hovedbryter med justerbar jordfeilmodul. I forskriften står det at det skal være maks 300mA jordfeilbryter forankoblet underfordelinger nedstrøms. Så det vil si etter selve hovedtavlen. Det står også at det skal monteres på hovedkabel om denne går gjennom flere rom. (Uten at jeg har forskriftsboka foran meg nå å kan skrive akkurat ordrett det som står)

Gjelder dette hvis kabel går oppover yttervegg og rett inn i teknisk rom og inn i hovedtavlen? Denne kabelen kan vi si ligger på både trevegg og betongvegg utvendig og går gjennom trevegg og inn i tavla.

Har forstått at Brannbryter kan utelates om det er montert hovedkabel som ligger kortslutningssikkert forlagt. F.eks ( fra K-skap og i jord rett inn under tavle gjennom rør i betongdekke)

Hvordan tolker dere andre denne problemløsningen og forskriften? Monterer dere bryter med summasjonstrafo i K-skap som er koblet via hovedbryter eller er det ok å legge kabel rett inn i tavle uten noen form for jordfeilbryter før man kommer inn i tavlen?

Følgende er beskrevet i NEK 400:2022:

705.411.3.3 Spesifikke krav til tilleggsbeskyttelse
Endre kravene til følgende:

Forbrukerkurser som forsyner stikkontakter med merkestrøm ≤ 32 A skal være anordnet med
tilleggsbeskyttelse ved et strømstyrt jordfeilvern i samsvar med NEK 400-4-41, avsnitt 415.1.

Forbrukerkurser som forsyner stikkontakter med merkestrøm > 32 A skal være beskyttet av et
strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm ≤ 100 mA.

Hovedkurser nedstrøms hovedfordelingen skal være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med
merkeutløsestrøm ≤ 300 mA.

Hovedkurs som forsyner hovedfordelingen skal være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med
merkestrøm ≤ 300 mA dersom kursen er forlagt i andre rom enn et teknisk rom.

Hvor det stilles spesielle krav til opprettholdelse av strømforsyningen, bør strømstyrte
jordfeilvern med merkeutløsestrøm ≤ 300 mA være av type S i samsvar med NEK EN 61008-1,
NEK EN 61009-1 eller NEK EN 62423, eller være tidsforsinket.

Det er altså ikke krav til å beskytte hovedkabel om denne går rett inn i teknisk rom. Kabel kan legges rett inn i tavlen, uten noen form for jordfeilbryter før man kommer inn i tavlen.

Kortslutningssikker forlegning (ref. avsnitt 521.14 i NEK 400:2022) har ingen relevans i denne sammenhengen.

Hei.

Jeg har på jobb nettopp tatt imot et nytt aggregat (7,5KW) som har 32A stikk.

Den har en jordfeilbryter på 300mA.

Aggregatet er kjøpt inn for å drive en industrimaskin, ikke landbruk, er den da innafor eller skulle det vært 30mA vern?