Jordfeil mellom IT og TN

Hei, på fagprøven har vi 2 forskjellige spenningssystemer i samme rom (bolig på TN-S, og motoranlegg på IT). Har skjønt at man må utjevne mellom de 2 for å unngå potensialforskjell, men hvordan vil en feilstrøm fra motoranlegget/IT oppføre seg i TN-anlegget?


Lurer også på hva konsekvensen er hvis man setter inn overspenningsvern med feil tennspenning, altså 350V på TN?

Om du sender oppgaveteksten skal jeg gi deg en tilbakemelding.

1. Feilstrømmer finner enkleste vei til jord. Om anlegget er rett utført vil ikke en jordfeil i IT-systemet utgjøre noe problem i TN-systemet.

2. Det er ikke veldig kritisk å benytte et overspenningsvern beregnet for allment IT (350/385V) for TN (1,1 x fasespenningen), eller ikke allment IT (1,1 x fasespenningen), men det er ikke i henhold til NEK 400:2022. Grunnen til særnorsk krav om forhøyet tennspenning ved allment IT, er sannsynligheten for høy spenning mellom fase og jord.