Kan man ikke bruke 1P+N jordfeilautomater i TN 400V anlegg ? Har et elskap levert fra UK her med dette, men el inst firma mener det skal være 2 pol jordfeilautomater. Alle ledere har samme kabel dimensjoner mm2, både på fase of N leder. Jeg ser i Nek400 et det anbefales at man bruker 2 pol, men det er vell ikke et krav .
Du har rett i at det ikke er et normativt krav.
I Norge har vi en sterk anbefaling om vern i N-leder, men dette gjelder ikke om kursen er beskytta av et jordfeilvern. Dette fremgår av veiledning 1 til avsnitt 431.4.3.1 i NEK 400:2018:
I énfase TN-systemer anbefales det sterkt å benytte topolt overbelastningsvern hvor både faseleder og nøytralleder beskyttes og kobles inn og ut samtidig. Dette gjelder ikke dersom kursen er beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern.
Jordfeilvern type AC er ikke tillatt i henhold til avsnitt 531.2.3.3 i NEK 400:2018.
Om det kan opptre maksimal korslutningsstrøm på installasjonsstedet over 6 kA, så må det dokumenteres backup-beskyttelse, om installert vern ikke tåler kortslutningsstrømmen.
Hei Hans.
Har nå hatt tilsyn med min elstolpe produsert i UK. Har da fått beskjed om at jordfeilautomater 1P+N og 3P+N type AC ikke er tillatt brukt i norge, og at de mener 6kA ikke er iht til installasjons kravene.
Hva er din kommentar til dette ?