På et 400V TNCS anlegg jeg var å rettet etter en kontroll var et avvik at det var glemt forbindelse mellom N og jordskinne i PEN splitten. Anlegget har egen jordelektrode. Anlegget er en enebolig med jordfeil automater.
Hva er egentlig konsekvensene av å glemme denne forbindelsen?
Husk at for TT kreves det dobbeltisolert/klasse II for alt oppstrøms jordfeilvern i installasjonen.
Utstyr klasse II har dobbel eller forsterka isolasjon, mens utstyr klasse I er jorda. Se avsnitt 412 i NEK 400:2018.
Dobbel eller forsterka isolasjon er en av de 4 beskyttelsesmetodene beskrevet i avsnitt 410.3.3 i NEK 400:2018.
"Alt oppstrøms jordfeilvern" betyr alt i installasjonen mellom tilknytningspunktet og jordfeilvernene.
Uavhengig av nettsystem er det avgjørende at hele jordingsanlegget er godt metallisk sammenhengende, i henhold til avsnitt 411.3.1 i NEK 400:2018. Dette hindrer farlige berøringsspenninger i installasjonen, og sikrer at feilstrømmer ikke tar andre veier til jord.
I et TN-system kan det flyte betydelige jordfeilstrømmer i installasjonen, som ved relativt stor impedans i feilstedet ikke er sikret utkobling (ref. avsnitt 411.3.2.1). Disse feilstrømmene vil, om jordingssystemet ikke har tilfredsstillende utførelse (iht. NEK 400), kunne flyte gjennom andre ledende deler. Det bør derfor, som et minimum, installeres jordfeildeteksjon i alle TN-installasjoner.
Konsekvensen er mer et brudd på krav enn praktisk betydning.
Ok. Hadde vel vært en annen sak om det ikke var jfb på anlegget. Da er vel betydning av overgangsmotstand mot jordelektrode viktigere. I teorien har vel anlegget vært et TT 400 V
Hi. Hva mener du "dobbeltisolert/klasse II for alt oppstrøms jordfeilvern i installasjonen."?
Finnes det annet slag (1klasse) av jordfeilvern?
For å svare mer direkte på spørsmålet så blir konsekvensen at kortslutningsstrømmen mellom fase og jord kan bli så liten at sikring ikke kobler ut kortslutningsstrømmen mot jord.
Derav kommer kravet om at det må benyttes jordfeilbryter og alt forankoblet jordfeilbryter (riktignok etter skille mot everk, f.eks. inntakskabel) må være utført som dobbelisolert. På TT-anlegg er det krav i FEL (kom i 1998) som sier at det i praksis skal benyttes jordfeilbryter på TT-nett. (vedlegg 1, nasjonale krav "TT-system, bruk av vern)
Hjelper ofte på forståelsen å vite hvorfor ting skjer, ikke bare at det eksisterer et krav.
Vil det si at uten forbindelse mellom N og PEN så vil kortslutningsstrømmen gå gjennom sprinklerrør, reisverk ventilasjonsrør osv?, som forøvring tilsvarer tusen kvadrat kabel :)
Hvis du kutter ut enkelte deler av jordingsanlegget kan du bli overasket over den endelige impedansen mot jord..