Jordfeilbryter bad IT anlegg

Noe som vet når det ble absolutt krav om jordfeilbryter bad IT anlegg?

Du svarer ikke på spørsmålet til Jens Petter, som kort og godt gjaldt følgende: Noen som vet når det ble absolutt krav om jordfeilbryter for bad i IT-anlegg?

Gjermund svarte imidlertid på spørsmålet, og dessuten rett, selv om det er noen nyanser i FEB 1991 § 701.53 og § 701.55.

I FEB 88 var kravet at man plasserte kontakter høyt på bad, ikke krav om jordfeilbryter.

I FEB 91 var det krav om jordfeilbryter for bad.

Samt at Elsikkerhetsbladet sier at man skal installere jordfeilbryter ved den minste endring på et bad.

NEK400-7-701.1

Skal lese om baderom i dag. I NEK og Montør boka. jeg VEDDER på at det er 30mA ! Det går gjennom hele NEK som en rød tråd ... ! Jeg vedder 10 øre .

NEK 400 701.415.1

I rom som inneholder badekar og/eller dusj SKAL ALLE kurser beskyttes av ett eller flere strømstyrte jordfeilvern (RCD, RCCB, RCBO) med merkeutløserstrøm <30mA .