Jordfeilbryter i TN nett

Hvorfor brukes det jordfeilbryter i TN nett?

Første jordfeil gir kortslutning så det burde vel ikke være nødvendig.

Jfv i TN kobler ut feilstrømmer som er mye lavere enn det overstrømsvernet kobler ut. Ved stor impedans (relativt dårlig kontakt) i feilstedet blir feilstrømmen for lav for utkobling av overstrømsvern.

Avsnittene 411.3.3 / 823.411.3.3 i NEK 400:2018 stiller krav til tilleggsbeskyttelse med jfv.