Jordfeilvern på lyskurser

Hei

Lurer på om det er krav om jordfeilvern på lyskurser i BA2-områder på et TN-anlegg?

Klarer ikke å se at dette er spesifisert i NEKen, men jeg fant en tekst i montørhåndboken som gjør at jeg tviler litt?

I Kap 5.3 (side 121) om jordfeilvern står det bl.a. følgende:

Installasjoner i områdene som er listet opp nedenfor, eller i deler av disse, har krav til bruk av jordfeilvern uavhengig av fordelingssystem eller ytre påvirkninger:

411 Stikkontakter med merkestrøm til og med 20A, beregnet for bruk av ikke-sakkyndige personer, og utendørs stikkontakter og flyttbart utstyr med merkestrøm til og med 32A

559 Belysningsinstallasjoner

701 Områder som inneholder badekar og/eller dusj

osv..

Som nevnt klarer jeg ikke å finne et tilsvarende krav i NEK.. Det nærmeste jeg kommer jordfeilvern i belysningsanlegg er kap. 411.3.4 som gjelder lyskurser i boliger?

Nei, det er ikke et generelt krav om jordfeilvern for lyskurser i BA2-områder, i et TN-anlegg.

Krav til 30 mA jordfeilvern, i avsnitt 559.8 i NEK 400:2018, gjelder kun for spesielle installasjoner listet opp i avsnitt 559.1.