Berøringsspenning / strøm i TN-Anlegg

Hei,

Anlegget er et TN-S i industri!

Har et par spørsmål til fagprøve:

1.

Har en forbrukskurs uten jordfeilbryter som forsyner en frekvensomformer. Kan ikke bruke jordfeilvern da denne løser ut JFB pga lekk strøm til jord i nullpunkt på trafo. Hvordan kan vi dokumentere at det ikke er berøringsspenning over 50VAC? Det er ingen forankoblet jordfeilbrytere på denne fordelingen.

Ref.411.3.3 - merknad 1

2. Det er en hovedfordeling og en underfordeling i installasjonen. Underfordelingen er plassert ca 100meter unna hovedfordeling og motorkabel er ca 50 meter unna underfordeling. Det blir da ca 150 meter fra der jordelektroden er tilkoblet til det ytterste punktet i installasjonen. Det er ikke mulighet for egen jordelektrode for underfordeling ettersom den er plassert inne på et lager. Hva er deres tanke rundt den lange avstanden? Jordingen er tilkoblet via beskyttelseslederen i tilførselen til underfordelingen og har et tverrsnitt på 6mm2.

Krav til jordfeilvern på 30 mA, i avsnitt 411.3.3 i NEK 400:2018, gjelder kun for kurser med stikkontakter med merkestrøm ikke over 20 A, beregnet for allmenn bruk av ikke sakkyndige. For TN-anlegg stiller normen generelt krav til utkobling av alle forbrukerkurser iht. tider gitt i Tabell 41A, og dette ivaretas normalt med overstrømsvernet for kursen. Dette dokumenteres normalt med FEBDOK eller lignende beregningsprogrammer, eller ved å benytte tabell fra vernleverandør.

PE-leder til underfordeling er trolig tilstrekkelig dimensjonert (kan avhenge av avganger fra underfordeling), kravene finner du i delnorm 5-54 i NEK 400:2018. For TN-anlegg er det ikke krav til dekningsområde for jordelektroden, ref. avsnitt 542.2.2 i NEK 400:2018.

Takk for svar:)