Nye jordfeulauromater går tripper ikke ved jordfeiltest eller mekanisk jordfeil. Det er god jord, med spyd rett ned i våt jord/leire. Og nært til 0 resistans mellom skap og spyd.
Metrel eurotesteren kommer kunn med denne feilmeldingen. Se bilde.
Nye jordfeulauromater går tripper ikke ved jordfeiltest eller mekanisk jordfeil. Det er god jord, med spyd rett ned i våt jord/leire. Og nært til 0 resistans mellom skap og spyd.
Metrel eurotesteren kommer kunn med denne feilmeldingen. Se bilde.
Du tester et jordfeilvern (RCD) med en Metrel Eurotest, og får feilmeldingen som på skjermen: testen går ikke igjennom, og instrumentet melder "X" med >99,9 V og uten å angi utkoblingsstrøm. Samtidig beskriver du at vernet heller ikke løser ut på mekanisk testknapp.
La oss bryte det ned:
På skjermen står det IT nederst til venstre → instrumentet tolker at anlegget står i IT-nett (ikke TN/TT).
I et IT-nett vil RCD-test ofte feile, fordi testeren prøver å injisere en lekkstrøm til jord (PE), men den får ikke nok retur via nettet til å generere riktig differansestrøm.
Derfor får du meldingen med >99,9 V og ingen målt strøm.
Hvis den ikke løser ut med den innebygde testknappen (den lille knappen merket T eller TEST på selve jordfeilbryteren), da er vernet defekt eller helt feil tilkoblet.
Testknappen er koblet internt i jordfeilbryteren, uavhengig av jordingsforholdene, og skal alltid løse ut.
Om hverken instrumenttest eller testknapp fungerer → da peker det sterkt på feil i vernet eller feilkobling.
Feil type jordfeilvern i forhold til nett
I IT-nett brukes ofte jordfeilbrytere, men det krever korrekt kobling. Er det satt inn et 2-polet vern i stedet for 4-polet (på 3-fase IT), eller er N tilkoblet feil?
Feilkobling av nøytral/PE
Hvis N ikke er trukket riktig gjennom jordfeilbryteren, vil hverken testknappen eller instrument fungere.
Defekte vern
Ikke umulig, selv på nye enheter. Feil i produksjon kan forekomme.
Målemetoden
Hvis du faktisk står i et IT-anlegg og bruker RCD-test, må du være sikker på at instrumentet er satt opp til korrekt nettform. I mange tilfeller får man ikke korrekt test uten kunstig feil-leder til jord.
Start enkelt: Trykk testknappen på selve jordfeilautomaten med spenning på → den skal trippe. Hvis ikke: vernet er feil eller defekt.
Kontroller koblingen: Alle strømførende ledere som skal overvåkes må gjennom jordfeiltrafoen.
Sjekk om du faktisk har TN eller IT-nett i tavla. Hvis IT-nett: ikke alle vern kan testes på vanlig måte med Eurotest.
Hvis vernet ikke løser ut på egen testknapp → bytt ut, det er ikke i orden.
👉 Kort sagt: Feilen ligger ikke i jorda di (den er god nok), men i at enten (1) vernet er defekt, (2) det er feil type for nettet, eller (3) det er koblet feil.