Jordfeulauromat tripper ikke, selv med godt jordmonn

Nye jordfeulauromater går tripper ikke ved jordfeiltest eller mekanisk jordfeil. Det er god jord, med spyd rett ned i våt jord/leire. Og nært til 0 resistans mellom skap og spyd.

Metrel eurotesteren kommer kunn med denne feilmeldingen. Se bilde.

Du tester et jordfeilvern (RCD) med en Metrel Eurotest, og får feilmeldingen som på skjermen: testen går ikke igjennom, og instrumentet melder "X" med >99,9 V og uten å angi utkoblingsstrøm. Samtidig beskriver du at vernet heller ikke løser ut på mekanisk testknapp.

La oss bryte det ned:

1. Hva instrumentet viser

  • På skjermen står det IT nederst til venstre → instrumentet tolker at anlegget står i IT-nett (ikke TN/TT).

  • I et IT-nett vil RCD-test ofte feile, fordi testeren prøver å injisere en lekkstrøm til jord (PE), men den får ikke nok retur via nettet til å generere riktig differansestrøm.

  • Derfor får du meldingen med >99,9 V og ingen målt strøm.

2. At testknappen på jordfeilautomaten heller ikke løser ut

  • Hvis den ikke løser ut med den innebygde testknappen (den lille knappen merket T eller TEST på selve jordfeilbryteren), da er vernet defekt eller helt feil tilkoblet.

  • Testknappen er koblet internt i jordfeilbryteren, uavhengig av jordingsforholdene, og skal alltid løse ut.

  • Om hverken instrumenttest eller testknapp fungerer → da peker det sterkt på feil i vernet eller feilkobling.

3. Mulige årsaker

  1. Feil type jordfeilvern i forhold til nett

    • I IT-nett brukes ofte jordfeilbrytere, men det krever korrekt kobling. Er det satt inn et 2-polet vern i stedet for 4-polet (på 3-fase IT), eller er N tilkoblet feil?

  2. Feilkobling av nøytral/PE

    • Hvis N ikke er trukket riktig gjennom jordfeilbryteren, vil hverken testknappen eller instrument fungere.

  3. Defekte vern

    • Ikke umulig, selv på nye enheter. Feil i produksjon kan forekomme.

  4. Målemetoden

    • Hvis du faktisk står i et IT-anlegg og bruker RCD-test, må du være sikker på at instrumentet er satt opp til korrekt nettform. I mange tilfeller får man ikke korrekt test uten kunstig feil-leder til jord.

4. Anbefaling

  • Start enkelt: Trykk testknappen på selve jordfeilautomaten med spenning på → den skal trippe. Hvis ikke: vernet er feil eller defekt.

  • Kontroller koblingen: Alle strømførende ledere som skal overvåkes må gjennom jordfeiltrafoen.

  • Sjekk om du faktisk har TN eller IT-nett i tavla. Hvis IT-nett: ikke alle vern kan testes på vanlig måte med Eurotest.

  • Hvis vernet ikke løser ut på egen testknapp → bytt ut, det er ikke i orden.

👉 Kort sagt: Feilen ligger ikke i jorda di (den er god nok), men i at enten (1) vernet er defekt, (2) det er feil type for nettet, eller (3) det er koblet feil.