Jording av armering

Hei, jeg har tidligere drevet en Installasjonsbedrift, når vi jorda armering, så sveiste vi et punkt pr 25 meter, for å sikre oss god kontakt over hele matta. Ofte lagt inn med H-press fra ringjord. Jeg vet at de 25 meter er tatt fra en plass. Men finner ikke ut hvor? Står det noe i NEK 400 om maksimal anstand mellom utjevningspunkter for armering. Mener samme avstand ble brukt på kabelstiger osv. om ikke annet var beskrevet fra leverandøren.

Dette er nok å regne som “best practice” (bransjestandard). Jordingshåndboka beskriver opprettelse av tverrforbindelser slik at maskevidden blir under 20 meter.

NEK400:2022 sier at tilgjengelig armering av armert betong skal utjevnes til bygningens hovedjordskinne (411.3.1.2).

FEA (Rødboka) §411 sier at armering kan brukes som jordelektrode, og at det skal være minst én tilkoblilng per 100m2, men vanligvis max 5 tilkoblinger.

FEA (Rødboka) §499 sier følgende om tilfluktsrom i fjellanlegg i pkt 2.5.2: Rør, kanaler, bærewire og andre utstrakte ledende konstruksjoner skal være forbundet med nærmeste punkt på ringelektroden i hver ende og for minst hver 25m inne i tilfluktsrommet.

Kan det være du har dette fra Rødboka?