Jording av armering når det legges varmekabel

hei. ble lært opp skolen når det legges en varmekabel oppå armering/netting var det ikke krav om dette. men dersom det var armering over varmekabelen så måtte den også jordes. men etter å ha lest i MHB så finner ikke noe svar på dette eller i nek 400-7-753

slik jeg tolket 753.411.1 er at så lenge varmekabelen hadde en jordet ledende skjerm trengs det ikke å legge noe utjevnings forbindelse til armering som ligger i bånn eller på topp av kabelen

Riktig, men for bad ble faktisk dette endret allerede i 2008 (sammen med flere andre avsnitt), med en egen utgivelse av kun denne delnormen. I 2018 er forøvrig avsnitt 701.753 fjernet fra NEK 400.

i 2010 stod det

Når det er plassert en ledende skjerm eller et ledende nett er montert over varmeelementer i gulv eller under varmeelementer i tak skal disse kobles til beskyttelseslederen for den elektriske installasjonen med en utjevningleder.

Dette ble borte i 2014 utgaven.

Så om det da er skjermet kabel holder det å koble til denne selv om det er nett over.